[关于开展机房供电
关于开展机房供电(高低压变配电及油机)
安全评估工作的通知
各市分公司:
为贯彻落实集团公司网络运维〔2014〕270号《关于机房供电安全评估(高低压变配电及油机)相关工作安排的通知》要求,现将河南联通机房供电安全评估(高低压变配电及油机)工作安排通知如下:
一、评估目的
全面系统地了解、评估各类核心机房的供电安全状况,为机房高低压变配电和发电机组进行扩容、改造提供依据,确保核心机房供电安全,在全网范围内开展机房供电安全评估工作。
二、组织机构
(一)领导小组
组 长:徐文洪
副组长:王庆玮 承明奎 彭亚林
成 员:张泽钰 张社建 柴少锋 王清春
职 责:组织指导全省开展机房供电安全评估(高低压变配电及油机)工作,确认评估结果;依据评估结果指导相关单位在编制规划时提出扩容、改造项目计划。
(二)技术支撑组
组 长:王庆玮
成 员:省运行维护部(柴少锋、王清春)、郑州(王红向、芦兵、张新举、付燕)、新乡(张克才、郭伟)、洛阳(来华蔚)、焦作(任福臣、秦保国)、南阳(马行宽)
职 责:对机房供电安全评估工作提供技术支撑,评估模型答疑,抽查各市分公司评估进度,审核各市分公司评估报告,提出修改意见,审定后上报领导小组和集团公司。
(三)市公司评估工作组
组 长:市网络公司常务副总经理
成 员:市网络公司各相关部门(中心)电源动力专业维护骨干、业务主管和部门技术负责人。
职 责:具体组织实施机房供电安全评估工作,按照评估模型和方法开展调查、评估,起草并向省公司上报评估报告;依据评估结果在编制规划时提出扩容、改造项目计划。
三、评估方法
本次评估以集团公司评估模型进行,详见附件1、2、3。各市分公司按照附件2—评估标准逐一开展评估,将评估结果填写到附件3中,形成附件1—评估报告。
四、评估范围和时间安排
(一)评估范围
全省所有A类、B类机房所在局站的外市电、高压系统、变压器、低压系统、发电机组、电力电缆及母线、防雷接地、电能质量、机房环境、机房管理措施等。
(二)时间安排(详见附件4)
1.2014年12月5日前完成全省通信枢纽楼供电安全评估工作。
2.2015年7月31日前完成全省A类机房所在局站的供电安全评估工作。
3.2016年2月20日前完成全省B类机房所在局站的供电安全评估工作。
五、评估培训
省公司已于9月26日在郑州组织了全省供电安全评估培训,近期将再组织一次全省视频培训,时间另行通知。
六、相关要求
(一)各市分公司成立机房供电安全评估专项工作组,按照省公司统一安排开展评估工作。
(二)各市分公司参加过集团公司和省公司培训的维护人员要做好本公司评估工作的技术支撑和培训工作。
(三)各市分公司运行维护部动力主管是该项工作的联络人,每季度末上报各分公司评估情况,并在各时间点前将审核后的评估报告和评估记录表上报省公司。
(四)该工作纳入省网络公司运维部年度运维工作检查内容。
七、省运行维护部联系人
柴少锋,[1**********],chaisf1@chinaunicom.cn 。
附件:
1.机房供电安全评估报告(高低压变配电及发电机组);
2.机房供电安全评估模型(高低压变配电及发电机组);
3.机房供电安全评估记录表(高低压变配电和发电机组);
4.河南省A、B类机房安全评估时间安排;
5.河南联通机房供电安全评估技术支撑组联系方式。
2014年10月20日