变压器单相接地 变压器低压侧单相接地保护如何动作
变压器低压侧单相接地保护如何动作
发电机变压器单元接线,当主变低压侧单相接地时,因其低压侧系发电机电压等级,为不接地系统,单相接地时,构不成短路。此时,发变组大差是不是不应该动作?发电机100%定子接地保护会不会反映从发电机出口至主变低压绕组以及高厂变高压侧绕组之间的单相接地故障?当主变高压侧单相接地时,因该侧为大电流接地系统,单相接地即为单相短路,发变组大差(或主变差动)是不是会动作,跳整个发变组。如发变组大差不动,是不是只有靠零序过流及零序方向过流保护,先篛一时限跳母联(或分段),第二时限动总出口? 另请教一个问题:为什么规定在发电机非全相运行时,在未断开发变组出口油开关时,不得断开灭磁开关及汽机打闸。是什么道理?当采用汽机打闸的方式停机时,出现汽机打闸,电气方面灭磁开关已断时而油开关出现非全相,此时是及时让汽机重新挂闸,电气重新合上灭磁开关,再断一次油开关,还是在此期间发电机非全相保护已动作,跳开其它相关开关。 谢谢!
当主变低压侧单相接地时,因其低压侧系发电机电压等级,为不接地系统,单相接地时,构不成短路,流过的仅是电容电流。此时,发变组大差是不动的,发电机100%定子接地保护的零序电压(中性点3UO)会反应出来,但就看你们的定值如何整定,是跳闸还是报警?当主变高压侧单相接地时,因该侧为大电流接地系统,单相接地即为单相短路,发变组大差(或主变差动)动作,全停。发变组大差及主变差动不动,靠零序过流/零序过压、间隙过流(根据主变是否接地判断),先篛一时限跳母联(或分段),第二时限动总出口。发电机非全相运行时,本来就是不正常状态有可能烧坏转子,此时如果在未断开发变组出口油开关时,断开灭磁开关,发电机就会失磁,从系统吸收无功,更增加了转子表面的感应电流;汽机打闸后,发电机就变成电动机,也会雪上加霜。
因为断开灭磁开关及汽机打闸后是经过保护来联跳发电机出口开关,如保护不动就会扩大事故,如断开灭磁开关而不联跳发电机出口开关,发电机就失磁,如汽机打闸不联跳发电机出口开关,发电机就变电动机运行