范文网 作文大全 a4的通病 淮安市住宅工程质量通病防治导内容A4(通用)

a4的通病 淮安市住宅工程质量通病防治导内容A4(通用)

a4的通病 淮安市住宅工程质量通病防治导内容A41.总 则1.1为提高住宅工程质量,克服住宅工程质量通病制定本导则。1.2本导则适用于本市行政区域内新建住宅工程。1.3在住宅设计、施工、监理、图纸审查等建设过程中,除执行国家有关法律、法规和。

a4的通病 淮安市住宅工程质量通病防治导内容A4

1.总 则

1.1为提高住宅工程质量,克服住宅工程质量通病制定本导则。

1.2本导则适用于本市行政区域内新建住宅工程。

1.3在住宅设计、施工、监理、图纸审查等建设过程中,除执行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应执行本导则。

2.基 本 规 定

2.1 住宅工程质量通病防治(以下简称通病防治)由建设单位组织实施,参建各方责任主体应按各自职责履行本《导则》的规定。

2.2通病防治所发生的费用应列入工程造价。

2.3施工图审查机构应重视审查通病防治的设计措施,并将其列入审查内容。

2.4 工程质量监督机构应将通病防治列入监督重点。

3.参建各方责任主体的管理措施

3.1建设单位

3.1.1根据建设部建质[2004]18号文要求,建设单位是质量通病防治的第一责任者。工程施工过程中,应召开专题会,协调和解决质量通病防治过程中出现的问题。

3.1.2应将通病防治列入工程检查验收重点内容。

3.1.3不得随意压缩工程建设的合理工期。

3.1.4合同中应明确通病防治的奖惩措施。

3.2设计单位

3.2.1在住宅工程设计中,提出相应通病防治设计措施。

3.2.2将通病防治的设计措施和技术要求向相关单位进行设计交底。

3.3施工单位

3.3.1认真编制《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,经建设(监理)单位批准后实施。

3.3.2收集和整理好施工过程中通病防治隐蔽验收等相关资料。

3.4监理单位

3.4.1编制质量通病防治监控措施,并列入《监理规划》和《监理细则》中。

3.4.2认真做好质量通病防治措施隐蔽验收及资料收集工作。

3.4.3工程竣工前,应对该工程质量通病防治工作作出评估。

4.墙体裂缝防治的技术措施

4.1设计

4.1.1住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。

4.1.2住宅长度大于40m时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。

4.1.3砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。

4.1.4混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为120mm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土构造柱加强。

4.1.5顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。

4.1.6在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于100mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。

4.1.7粉煤灰砖、蒸压加气混凝土等砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑。

4.1.8顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;如采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。

4.1.9外墙应采用保温砂浆、复合保温材料等外墙外保温措施。

4.1.10屋面应进行保温设计,其传热阻不得小于1.26㎡K /W。

4.2施工

4.2.1砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂、混合粉、落地灰

4.2.2粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%-8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。

4.2.3填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定空隙,填充墙砌筑完并间隔15d以后,方可由专人将其补砌挤紧,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。

4.2.4设计要求的洞口、安装管线应预埋或预留槽口,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平槽口,超过300㎜的洞口上部应设置过粱。

4.2.5砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体不应采用斜砖顺砌,应砌成踏步形。

4.2.6砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不应少于30d。

4.2.7框架柱、主体与阳台栏板墙之间的拉结筋应预埋,如有漏埋应采用植筋的方法补足,禁止使用膨胀螺栓。柱预埋的拉结筋宜为Φ8,伸出模板100㎜(拆模后再用Φ6筋焊接补足)。框架柱间填充墙拉结筋应满足砌体模数要求,不得折弯。

4.2.8采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应在两侧预先留15mm×15mm缝隙,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。

5.钢筋混凝土现浇板裂缝防治的技术措施

5.1设计

5.1.1住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。

5.1.2钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度一般不应小于120㎜(厨房、浴厕、阳台板不得小于90㎜)。

5.1.3屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。

5.1.4在现浇板的板宽急剧变化处、大开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150㎜,直径不应小于6mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。

5.1.5外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大于300mm。

5.1.6现浇板强度等级不宜大于C30。

5.1.7住宅长度大于40m时,宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。

5.2施工

5.2.1屋面板保温措施,严格按有关规范施工。

5.2.1混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。

5.2.2预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,高层住宅不应大于180mm,其它住宅不应大于150mm。

5.2.3严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度,提倡使用砼保护层定位件。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于500㎜的钢筋马镫,在浇筑混凝土时保证钢筋不位移。

5.2.4现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),线管的直径应小于1/3楼板厚度(含交叉布线),沿预埋管线方向应增设φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁给水管水平埋设在现浇板中。

5.2.5现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。

5.2.6现浇板浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。

5.2.7现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于10MPa时,不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应避免对现浇板的冲击影响。

5.2.8现浇板的板底宜采用免粉刷措施。

5.2.9支撑、模板的选用,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间支撑间距不宜大于800mm。根据工期要求,配备足够数量的模板。

6.楼地面渗漏防治的技术措施

6.1设计

6.1.1厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。

6.1.2厨卫间和有防水要求的建筑地面沿楼板四周除门洞外,应做砼翻梁,高度不小于200mm,砼强度等级不应小于C20,砼翻梁与楼板一同浇筑。

6.2施工

6.2.1上下水管等预留洞口坐标位置应准确,洞口形状为上大下小。

6.2.2预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净,四周涂刷加胶水泥浆粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石砼浇筑至楼面厚度的2/3处,待砼凝固后进行4h蓄水试验,无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞,并做24h的蓄水试验。

6.2.3防水层的泛水高度不得小于300mm,

6.2.4烟道根部向上300mm范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层。

6.2.5卫生间墙面应用防水砂浆刮糙,刮糙次数不少于两遍。

6.2.6有防水层要求的建筑地面施工完毕,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20—30mm。

7.外墙渗漏防治的技术措施

7.1设计

7.1.1外墙粉刷面层宜掺入抗裂纤维。

7.1.2外墙涂料层宜选用吸附力强、耐候性好、耐洗刷的抗裂性能好的涂料。

7.1.3外墙粉刷面层应设置分隔缝,分隔缝的间距不宜大于4m。

7.2施工

7.2.1外墙洞眼按规范留设。孔洞填塞由专人负责。采用半砖、防水砂浆分二次堵砌,并及时进行隐蔽验收。

7.2.2粉刷基层为砼时,应采用人工凿毛或涂刷相关界面处理剂。

7.2.3两种不同基体交接处的处理应有防裂措施。

7.2.4外墙抹灰必须分层进行,严禁一遍成活,每层抹灰厚度宜控制在6—10mm,粉刷层与粉刷层接缝位置应错开,并设置在砼梁、柱中部位置。

7.2.5窗台、窗楣、阳台、雨蓬、腰线等处应设置滴水线和滴水槽,严禁出现爬水。

7.2.6贴面砖的外墙底糙宜用防水砂浆粉刷。面砖勾缝必须采用勾缝条抽压。

7.2.7外墙涂料腻子应选用与外墙涂料相匹配的专用腻子。

7.2.8基层、面层粉刷好后,应加强保湿养护。

7.2.9外墙涂料施工操作规程应按《建筑涂饰工程及验收规程》JGJ/T29—2003执行。

7.2.10外墙面砖施工操作规程应按《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126—2000执行。

8.门窗渗楼漏防治的技术措施

8.1设计

8.1.1门窗设计应明确抗风压、气密性和水密性三项性能指标。

8.1.2门窗拼樘料应进行抗风压变形验算。

8.2施工

8.2.1内外窗台必须有高低差,外窗台有不小于20mm的泛水。外挑窗台两端应设置挡水坎。

8.2.2门窗安装前,应进行三项性能的见证取样。

8.2.3门窗洞口应干净干燥后施打发泡剂。发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满,并防止发泡剂处膜破损。

8.2.4窗框周边应采用中性硅酮密封胶密封。严禁在涂料面层上打密封胶。

8.2.5塑料门窗施工操作规程应按《塑料门窗工程技术》DB32/459—2001执行。

8.2.6铝合金门窗安装操作规程参照8.2.4条执行。

9.屋面渗漏防治的技术措施

9.1设计

9.1.1对于体积吸水率大于2%的保温材料,不得设计为倒置式屋面。

9.1.2刚性防水层应采用细石防水混凝土,其强度等级不得小于C30,厚度不应小于50mm,分格缝间距不应大于3m,缝宽不应大于30mm,且不小于12mm。

9.1.3柔性材料防水层的保护层宜采用浅色涂料。当采用刚性保护层时,必须符合细石混凝土防水层的要求。

9.1.4对女儿墙、高低跨、上人孔、变形缝和出屋面管道、井(烟)道等节点应设计防渗构造详图;伸出屋面井(烟)道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水圈。

9.1.5膨胀珍珠岩类及其它块状、散状屋面保温层必须设置隔气层和排气系统。排气道应纵横交错、畅通,其间距应根据保温层厚度确定,最大不宜超过3m;排气口应设置在不易被损坏和不易进水的位置。

9.2施工

9.2.1屋面工程施工前,必须编制详细的施工方案,经监理审查确认后方可组织施工。

9.2.2卷材防水层收头宜在女儿墙凹槽内固定,收头处应用防腐木条加盖金属条固定,钉距不得大于450mm,并用密封材料将上下口封严。

9.2.3在屋面各道防水层或隔气层施工时,伸出屋面管道、井(烟)道及高出屋面的结构处均应用柔性防水材料做泛水,其高度不小于250mm(管道泛水不小于300mm);最后一道泛水材料应采用卷材,并用管箍或压条将卷材上口压紧,再用密封材料封口。

9.2.4刚性细石混凝土防水屋面施工除应符合相关规范要求外,还应满足以下要求:

9.2.4.1钢筋网片宜采用焊接型网片。

9.2.4.2混凝土浇捣时,宜先铺三分之二厚度混凝土并摊平,再放置钢筋网片,后铺三分之一的混凝土,振捣并碾压密实,收水后分二次压光。

9.2.4.3分格缝应上下贯通,缝内不得有水泥砂浆粘结。在分格缝和周边缝隙,用与密封材料相匹配的基层处理剂粉刷,待其表面干燥后立即嵌填防水油膏,密封材料底层应填背衬泡沫棒,分格缝上粘贴不小于200mm宽的卷材保护层。

9.2.4.4保水养护不小于14d。

9.2.5屋面防水层施工完毕后,应进行蓄水或淋水试验。

10.室内标高和几何尺寸控制措施

10.1施工单位

10.1.1由专人负责测量,并做好详细记录。

10.1.2主体施工过程中应及时弹出标高和轴线的控制线。

10.1.3装饰装修阶段严格按所弹出的标高和轴线控制线施工。发现超标应及时返修。

10.1.4严格控制砼现浇板厚度,砼现浇板浇筑前做好砼现浇板厚度的控制点,控制点的间距宜为1mm×1mm。 10.1.5轴线、标高、现浇板厚度检验批抽测数量在施工组织设计中予以明确,并经建设(监理)单位认可。 10.1.6地面高低差严格按设计要求施工。

10.2监理单位

10.2.1施工单位测量时,跟踪旁站,并做好旁站记录。

10.2.2应对室内标高和几何尺寸不定期进行平行检验,做到及时发现问题,及时解决问题。

11.建筑电气质量通病的防治措施

11.1设计

11.1.1集中排列的线管、给水管不应穿越墙体等结构,应设置专用的管道井。

11.2施工

11.2.1PVC穿线导管在混凝土和墙内预埋时,应采用中型以上管材。

11.2.2PVC管与管之间应用束节带胶连接,严禁钢管、塑料管混用,钢管配铁盒,塑料管配塑料盒。 11.2.3小管径的PVC管进入盒、箱应用螺母锁定。

11.2.4开关盒预埋离门边间距15—20cm,同一幢楼应一个尺寸。

11.2.5插座接线安装应左零右相上接地。

11.2.6配电箱内接地线应并联连接,严禁串联。

11.2.7线路应分色,三相应采用黄线、绿线、红线,零线应采用淡蓝线,地线应采用黄绿双色线。 11.2.8导线的连接接头应牢固紧密并保证绝缘良好,优先使用YM型压线帽压接导线。

12.给排水质量通病的防治措施

12.1设计

12.1.1普通防返溢地漏应设置存水弯。

12.2施工

12.2.1UPVC排水立管地下转弯处,应用二个45°弯头,禁止使用90°弯头。

12.2.2立管管卡固定应用膨胀螺丝,严禁使用木塞固定,塑料排水管每层加一伸缩节。

12.2.3排水支管应有2%坡度,严禁平坡和倒坡。

12.2.4排水支管在洗脸盆部位禁设存水弯。

12.2.5给水管管材和管件应为同种品牌。

12.2.6座便器配水点离地面高度应为15cm,与水箱进水点应上下一线。

12.2.7洗脸盆配水点离地面高度应为45cm,洗脸盆下水管径不允许变小。

12.2.8洗槽水嘴安装高度应为100cm,与墙接触处应用密封胶嵌缝。

上一篇
下一篇
返回顶部