  我们江河公司水场于1985年建成投入使用,担负着公司军民品生产、生活用水供给任务。工艺流程包括取水站→净化沉淀→消毒灭菌→过滤→清水储存→供水泵房加压打入系统管网。设计建造时设置为双系列运行,日处理原水能力为2.88万吨/天,实际运行处理量保持在2.2万吨/天。两个清水储存池储量为3200吨。水场供水泵房配置了6台离心式清水泵。
  根据企业近几年用水量和国家节能减排政策,兵器集团对清洁水用量逐年降低的相关要求。在保证供水指标达到国家饮用水标准和保证生产生活用水的前提下,如何采取行之有效的科学控制措施及引进先进设备实现节能降耗,减少抽取原水总量。成为我们探索的重要课题。
  1 将公司水场之前的双系列运行改为单系列运行,降低运行成本
  我们分析统计了江河公司近几年自来水用量情况,制表如下:
  从上表中可以看出,近几年最多用水量为377万吨,日平均水量约为1万吨,根据水场具有2.8万吨/天的处理能力,因此我们可以判断,单系列运行完全可以满足用水要求。
  根据这一情况,我们采用了I、II系列轮换单列运行的措施,大大减少滤池反冲排水,每年可有效节约水量8万吨左右,同时,避免了双系列运行时,因水量较少而出现的两个澄清反应池加药量不好控制的现象,从而节约了净水剂,提高了反应饱和度,进入滤池的水滤前浊度达到10°以下,滤后水浊度均在3°以下。
  2 对回流泵房进行自动化改造,提高反冲水回收率
  过去的反冲水回抽是依靠人工手动开泵作业,易造成大量反冲水溢流,造成很大程度上的浪费。
  通过归纳总结不同季节反冲水的单日流量及反冲水沉淀时间参数。在回流泵房增加可编程电子定时器、液位测控装置,实现定时自动启停水泵,将沉淀后的反冲水,抽回至原水井入口,进行回收利用。同时,根据不同季节和原水浊度的变化,适当调整回抽间隔时间,以便保证反冲水有效沉淀,保证回抽水质量。
  3 根据生产用水变化情况,适时细化调整供水设备,避免浪费
  我公司水场供水泵房共有6台离心式清水泵。
  为了避免过压过量供水,造成能源浪费。我公司建立信息反馈网络。及时了解各类产品的生产进度,掌握产品在线流程及用水量需求,引导泵站适时调节设备,既满足用水要求,又实现节能降耗。
  4 充分利用清水池储水能力,针对取水站设备采取削峰填谷运行,降低制水成本
  平顶山市电业局给出的用电峰谷时间段如下:
  08:00——12:00 高峰 12:00——18:00 平段
  18:00——19:00 高峰 19:00——22:00 尖峰
  22:00——24:00 平段 24:00——08:00 低谷
  公司执行电价如下:
  水场两个清水池最大储量为3200吨,我们尽量在低谷时段将清水池注满水。而在尖峰时间和高峰时间段停运取水站设备。有效降低抽水电成本。
  取水站有四台设备,其配套电机功率为一台75 kW,另外三台100 kW。在实际运行中,取水站每天运行17个小时,避开3小时的尖峰时段和4个小时的高峰时段。
  以取水站最小的电机75 kW计算,年节约费用为
  1)尖峰电价(3小时)75 kW×3h×1.14×365=9.3622万元
  2)高峰电价(4小时)75 kW×4h×1.03×365=11.2785万元
  3)低谷电价(7小时)75 kW×7h×0.45×365=8.6231万元
  年节约电费:①+②-③=12.01万元
  可见,做好设备运行中避峰填谷工作,会给企业带来最有效、最直接,而且是不用纳税的经济效益。工厂的其它大功率设备如能坚持避峰填谷运行,效益更加明显。
  5 我们在综合改进运行方式实现节能降耗的同时,还通过引进先进的水处理设备——二氧化氯发生器,降低生产过程中的危险隐患,保证饮用水的出场质量,为职工健康提供保障
  二氧化氯因为其具有广谱环保型杀菌能力,对人体及动物没有危害及对环境不造成二次污染等特点而正在逐步取代液氯成为新型水处理原料,我国政府也于2006年3月6日预告二氧化氯为自来水消毒剂。
  国外大量的实验研究显示,二氧化氯是安全、无毒的消毒剂,无“三致”效应(致癌、致畸、致突变),同时在消毒过程中也不与有机物发生反应生成有毒类物质,被国际公认为安全、无毒的绿色消毒剂。
  目前我公司水场已经形成一套完善的整体运行方案,在细化运行方式方面取得了一定的成功,掌握了新式水处理设备的应用技术,经过近两年的综合改进,节能降耗效果显著。
  6 经济效益
  通过各方面的努力,在工业总产值逐年增加的情况下,清洁用水量逐年减少。特别是2011年我们的节水工作取得标志性的
  成绩。
  1)全年用水量比上一年降低73万吨。比年计划300万吨节约81万吨,折合原水水价22.68万元,折合成品水计划价161万元;
  2)利用清水池对取水泵房进行削峰填谷节约电价最低在12万元以上。
  7 结束语
  通过上述情况的介绍,我们认为,节能降耗大有可为,只要敢于创新,敢于摒弃旧的思维观念,大胆采用新方法、新技术,就一定能为企业带来实实在在的经济效益和社会效益。
  参考文献
  [1]马隽文.企业开展污水回用工作存在的主要问题及对策[J].环境科学与管理,2006,02.

三相三线接线方式 三线企业自建水场运行方式的综合改进(全文) 作文大全 第1张
三相三线接线方式 三线企业自建水场运行方式的综合改进(全文).docx
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度: 三相三线接线方式 三线企业自建水场运行方式的综合改进(全文) 作文大全 第2张 三相三线接线方式 三线企业自建水场运行方式的综合改进(全文) 作文大全 第2张 三相三线接线方式 三线企业自建水场运行方式的综合改进(全文) 作文大全 第2张 三相三线接线方式 三线企业自建水场运行方式的综合改进(全文) 作文大全 第2张 三相三线接线方式 三线企业自建水场运行方式的综合改进(全文) 作文大全 第2张
三相三线接线方式 三线企业自建水场运行方式的综合改进(全文) 作文大全 第7张 点击下载文档文档为doc格式
上一篇
下一篇
返回顶部