范文网 作文大全 变电站电缆沟盖板_探讨110kV变电站进线电缆工程的施工方法(精选)

变电站电缆沟盖板_探讨110kV变电站进线电缆工程的施工方法(精选)

变电站电缆沟盖板_探讨110kV变电站进线电缆工程的施工方法摘 要:在变电站建设中,进线电缆工程是其重要组成部分,与民生和财产安全密切相关。因此,在110kV变电站进线电缆工程施工时,有关单位与人员需把握科学施工方法,以保证安全施工。对此。

变电站电缆沟盖板_探讨110kV变电站进线电缆工程的施工方法

  摘 要:在变电站建设中,进线电缆工程是其重要组成部分,与民生和财产安全密切相关。因此,在110kV变电站进线电缆工程施工时,有关单位与人员需把握科学施工方法,以保证安全施工。对此,本文作者主要探讨了110kV变电站进线电缆工程的施工方法,分析了110kV变电站进线电缆工程施工的其他注意事项,以保证电缆工程的质量与安全。
  关键词:110kV变电站 进线电缆工程 施工方法 注意事项
  中图分类号:TM75 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)07(a)-0116-02
  随着经济与科学的不断发展,我国的电力事业也呈逐年上升趋势,这为变电站建设提供不断更新的条件。而变电站进线电缆工程,是一项严谨复杂的工程,尤其是110kV变电站进线电缆工程,更需把握科学、合理的施工方法,处理好各施工环节,从而保证高质高效完工。
  1 110kV变电站进线电缆工程的施工方法
  在110kV变电站进线电缆工程中,首先需做好施工设计工作。相关人员需根据实际加以探究,了解工程施工环境,处理好接地、防雷、路径选择、材料选择等各环节,采取有效方法,以提高施工安全,降低安全隐患,保证电缆工程顺利施工。
  1.1 把握进线电缆参数特性
  在进线电缆工程施工中,需分析电缆参数特性。而这就需考虑到分布电容对电缆工程的影响。相较于架空线,电力电缆不管是缆芯和护套间,还是缆芯间,其间距都要小。其次,因绝缘材料具有高介电常数,这又致使架空线路的单位长度电容远远小于电力电缆的电容。此外,与架空线路相比,在电力电缆中,其阻抗计算也是存在较大的差异性,这就直接地影响着保护整定计算。通过分析电力电缆的阻抗计算,可得出如下结论。
  (1)以电缆金属护套进行单端接地,金属护套内没有感应电流,电缆的正、负序单位阻抗计算和架空线相同。这时短路电流以大地作回路,金属护套内的零序阻抗最大,而电流最小。(2)以金属护套的两端交叉互联或者直接互联接地,护套内的感应电流于金属护套产生的闭环回路中出现与芯线电流反方向的护套电流,同时出现护套损耗,致使线芯的正、负序电阻降低,而正、负序感抗则上升。此时,短路电流经过大地部分则忽略不计,我们可视为短路电流整体都是以金属护套为回路,零序阻抗最小。
  通常而言,可利用实测方式得到电缆零序阻抗,而在变电站进线电缆工程中,也可运用近似估算公式。然而,对于套管型电缆,或者布置在铁磁材质中的三相电缆,其零序阻抗计算则较为复杂,还需结合所处磁场中的导磁率。
  1.2 灵活运用进线电缆的不同接地形式与方法
  在110kV变电站进线电缆工程中,电缆的接地形式是多种多样的,施工人员需把握正确的方法,以保证安全施工,避免安全隐患。
  1.2.1 保护接地
  保护接地即正常情况下未带电,却在绝缘材料破损后,亦或其他情形下也许带电的那些电器金属部分通过导线和接地体相连接的保护接线形式。其目的是避免线路杆塔、配电设备的构架、电气设备的金属外壳等带电而危害设备与人身安全而进行的接地。保护接地通常适合配电变压器中性点未直接接地的供电系统,当电气装置由于绝缘破损而漏电时,可确保其形成的对地电压在安全范围内。
  (1)低压系统装置接地。这一接地方式有五种形式,如IT系统、TT系统、TN2C系统、TN2C2S系统、TN2S系统。在变电站工程建设中,最为科学的形式是TT系统。其原因在于这一系统中,PE线是直接接地。而变电站保留着齐全的接地网,便于接地网与PE线的连接。此外,外露设备导电部分可能和PE线进行直接接地,当PE线与电源零线隔开之后,可较大地保护触电保护器的准确动作。(2)高压系统装置接地。其原则是一个装置或者一组相连的装置通过一根引下线进行独立接地。偶尔需以两根接地线来分别接地,尤其是具备二次元件的一次装置。通过这些方法,可以有效预防不良现象,如二次装置毁坏、出现一根接地线断裂、出现高压电穿身二次回路等。
  1.2.2 工作接地
  工作接地,也称为配电系统接地,即在TNCS与TNC系统中,为了让电路或者装置实现运作所需的接地,在实际施工中有较为广泛的运用。如通信电源正极接地、变压器中性点接地、直流绝缘监测接地等,这种接地方式能够就近而直接接在主接地网上,还可通过一定阻抗后再加以接地。其主要作用是维护系统电位稳定,也就是降低低压系统从高压窜入低压系统形成的过电压而导致的危害。其次,工作接地在配电网单相故障接地时也有控制电压升高的功效。若无工作接地,当产生单相接地故障时,变电站中性点对地电压会接近相电压,而其他两相对地电压升高后会接近线电压。
  1.2.3 防雷接地
  防雷接地有两个概念:第一,防雷。即避免因雷击而产生损害;第二,静电接地,避免静电造成危害。换而言之,即把防雷电保护装置,如避雷器、避雷网、避雷线、避雷针等,向大地泄放雷电流的防直接雷的接地方法。在接地过程中,防雷接地应坚持就地原则,同时尽可能地距离电气没备远点。对户内变电站来说,通常采取于房屋顶部加以防雷、避雷的方法,其原因在于场地空间因素,避雷带引下线难免会和建筑中的金属体以及其他的接地体产生碰撞,所以,只能实施等电位这一方法,把墙体金属件与每层楼面相连接,构成一个整体。
  1.2.4 屏蔽接地
  屏蔽接地即于屏蔽体与地或者干扰源金属壳体间进行的永久良好的一种电气连接。主要目的是把电气干扰源引向大地,可抑制住外来电磁对弱电设备的干扰,降低弱电设备形成的干扰,防止对其他弱电装置起不良影响。通常而言,屏蔽接地可分为低压电缆屏蔽层接地、弱电装置的外壳上与箱、柜、屏的接地、建筑屏蔽接地三种接地方法。其中,低压缆屏蔽层难以接纳大电流,其原因在于短路电流流入接地网时,若发生分流,则会损坏电缆,并影响着电子装置的使用。所以,低压电缆屏蔽层仅能一端接地。同时,大量控制电缆主要源于干高压配电设备,若因故障导致高压电传至控制电缆,则会危害二次装置,所以电缆控制屏蔽层需在二次装置的环形接地网上进行接入,而自动通信电缆需在保护屏上接地铜排这一地方进行接入。而屏蔽接地于二次设备中的电缆入口之处,能把强电干扰信号防于二次设备之外。同时,若想屏蔽效果更好,则需于配电设备处尽量穿钢管埋地敷设。