二类防雷要求【浅谈变电设施防雷击接地与安全操作方法】
【摘 要】变电设施防雷击接地装置的科学安装和操作不仅关系着其防雷功能的实现,还影响着操作人员和变电设备的安全。所以,在接地安装的过程中,要求技术员要严格的遵守操作规范。本文中,笔者将就此问题谈谈自己的看法。
【关键词】变电设施;防雷击;接地;安全操作;方法
1、变电设施防雷击接地装置
1.1因为变配电所内的设备和线路易受到雷击的损害和影响,所以要求变配电所都应该按照国家的相关规范安装防雷击装置。
1.2变电所内的所有设施和设备,其接地装置应该相同。接地装置的电阻值的确定依据所内装置中的最小电阻值。
1.3接地装置的接地干线最少有两点连接接地网。直接接地装置应该有三点或者三点以上同接地网相连接。
1.4对于所内的电气装置和设备的外露部分,必须进行绝缘防护,必须外漏的导体部分,要直接同接地装置相连。成行的或者并列的配电装置,接地线只连接最两端的装置即可。各种设备的引出导线要直接连接变接地干线。
1.5在拉架接地干线时,要检查建筑物的入口处和临时的接地点是否存在影响电力安全运输的环境,如水渠等,确认无误后应该将接地干线的引入位置坐好标识,两种及以上的不同接地干线应该用颜色予以区分。
2、电气设备运行安全
2.1值班人员要通过相关的体验,并确认满足变电所工作的健康条件,掌握一定的专业知识和技术,并能够在工作中严格的遵守国家的相关规定以及变电所的特殊操作规范。并通过相关考试,取得上岗证;
2.2变配电所内的所有设备和装置,在不具备显示仪表的情况下,均被默认为带电状态;
2.3一般情况下,地方变电站的同一时间内的工作人员不得低于两人,如果有紧急情况,导致不足两人时,必须要求该值班人员具备相应的突发事故处理能力,且能独立看护设备运行。但是任何情况下的维修工作的开展都不能低于两人。
2.4停、送电及作业应严格遵守保证安全的组织措施和技术措施。
3、变电值班员应严格执行巡检制度
3.1严格按照国家的相关规范依照低压电气线路的固定路线进行巡检。主要的检查内容包括:架空线路的安全距离是否达标;所内各线路的导电性能和机械强度是否合格;线上的所有自动保护装置的运行状态是否正常。
3.2运行线路中的各项开关和保护装置是否齐全。保护电器的安装位置和周边环境是否达标,是否存在易燃易爆物品,以及能否危害操作员的人身安全。
3.3运行线路如途径各种楼板或墙面时,应该采取外套的保护装置;如果所套保护装置的材质为金属,管口应该配有绝缘套;运行线路如果有埋设部分,也应该在埋设前安装好保护层。
3.4爆炸和火灾危险环境线路的敷设应满足标准的要求
3.4.1线路安装应该尽量选择远离爆炸危险源的位置,或者是危险性较小的位置;危险区内的线路敷设的过程中,一定要全部采用防护装置进行防护,最好可以采用具有绝缘功能的钢管。
3.4.2尽可能的将爆炸危险环境下的线路敷设与建筑物外侧或者是墙体外侧;危险性较高的情况下,应该直接埋地或者架高;危险性较弱时,最好将线路电缆敷设于较低的位置。
3.4.3在埋设或者架高电缆时,应事先对其进行非铠装的防护,一般情况下会选用托盘、槽盒等机械性保护装置。当电缆敷设与较低的地面位置时,也应该采用相应的埋砂措施对其进行防护。
3.5根据不同的接地保护型式,电缆芯数的选择应准确
3.5.1三相四线制系统应该对应原装的四芯电缆,决不能直接将三芯电缆加一根单芯电缆作为替代装置。
3.5.21kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择:保护线与中性线合用同一导体时,应选用四芯电缆;保护线与中性线各自独立时,宜选用五芯电缆;受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。
3.5.31kV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数的选择:保护线与中性线合用同一导体时,应选用两芯电缆;保护线与中性线各自独立时,宜选用三芯电缆;受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用两芯电缆。
3.5.4装置外可导电部分严禁用作PEN线,PEN导体必须与相导体具有相同的绝缘水平。
3.6电缆的金属护套、金属电缆桥架、线槽应接地(接零)可靠
3.6.1电缆的金属护套(铠装)应可靠接地,应采用铜绞线或镀锡编织线,其截面应符合标准的要求。架空电缆的金属护套、铠装及悬吊线均应有良好的接地。
3.6.2金属制桥架系统,应设置可靠的电气连接并接地。采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线。金属电缆支架全长均应有良好的接地。
3.6.3非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
3.6.4金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。金属电缆桥架及其支架和金属的导管和线槽,全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
3.7低压线路(临时线路),要有完备的临时接线装置审批手续,不超期使用。
3.7.1申请项目应符合临时接线管理规定。申请项目的内容和审批手续必须完整,包括临时线装设地点,用电容量,临时用电线路的架设人、用电负责人和审批部门的批准意见、准用日期等。
3.7.2装设临时用电线路必须采用绝缘良好的橡套软线,而且要求截面能满足负荷要求。必须装有总开关控制和剩余电流保护装置,每一分路应装设与负荷匹配的保护开关,剩余电流保护装置应采用分级保护。
3.7.3临时用电线路的敷设必须符合安全要求,临时线敷设方式可沿墙、架空或敷在地面。沿墙架空敷设时,其高度在室内应大于2.5m,室外应大于4.5m,跨越道路时应大于6m;临时线与其他设备、门、窗、水管等的距离应大于0.3m;沿地面敷设应有防止线路受外力损坏的保护措施。
3.7.4临时用电设备PE连接可靠。电气工作人员校验电气设备,使用临时线不超过一个工作日时,可不填写临时线装置申请单,校验完毕后本人负责拆除。临时接线装置如发生危险,并证明系因装置不良,应由承装人负责。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。
综上所述,变电设施防雷击接地装置的安装质量不仅影响着其防雷效果的实现,还关系着变电所内的设备和线路的运行安全。所以我们要严格的按照相关规范对其进行接地操作,保证其运行安全。
参考文献
[1]刘育海.接地装置及其运行维护[J].内蒙古石油化工,2008(23)
[2]孟波.电气设备接地电阻的测量方法及其选择[J].煤矿机械,2008(06)