[浅析日本免震建筑设计] 2018年建筑设计崩溃
Introduction of Japanese Isolation Building Design 1 日本建筑抗震设防体系 日本的建筑抗震设防体系主要分为三种形式:耐震、免震和
制振。
耐震构造是在大地震发生时建筑物不致倒塌却允许发生破坏
的结构,但是不能保证室内家具不倾倒伤人,也不能保证家庭财产
不受损失。
免震构造是在免震层设置积层橡胶来吸收地震能量,将大地
震造成的激烈地表运动控制并削弱成为建筑物的缓慢位移的结构形
式。免震构造的理论极限可以达到使房屋彻底不震的程度。
制振构造是对耐震构造的补充。通过在建筑物内设置制振构
件减少地震对房屋主体结构的破坏,减小房屋震动,控制房屋水平
变位。大地震时,这些构件最先吸收地震能量、承受地震力并先行
破环。制振构件适用于高层和超高层建筑,尤其应用在钢结构房屋
中效果较好。
耐震设计的主要方式是通过加强建筑物本身结构构件抵抗地
震力,免震和制振结构则是通过有效的手段抑制地震能量,避免
地震能量传递到建筑物。耐震构造相当于中国的抗震,制振构造
相当于中国的减震,免震构造则相当于中国的隔震。其中免震建
筑隔绝地震力的效果最为明显。大地震时,耐震建筑上下部分均
有晃动,建筑物顶层变形大;制振建筑上下部分均有晃动,建筑
物顶层变形没有耐震建筑大;免震建筑整体晃动,建筑物内部几
乎没有变形。
2 日本建筑物抗震等级分类
日本建筑物抗震等级主要分为五个级别,分类的原则也是与
摘 要
关键词
日本是一个地震频发的国家,多年的地震经验和教训让日本建筑抗震设防体系快速发展并完善。
以建筑师的视角介绍日本抗震设防体系中的免震建筑,旨在为同样遭受地震灾害的我国提供一些
借鉴。
耐震 制振 免震 免震设计
中国的抗震设防原则一致的“小震不坏、中震可修、大震不倒”。
3 耐震、制振和免震建筑的耐震适用等级以及和建筑高
度的关系
日本的结构设计师根据建筑物的抗震等级和建筑物的高度总
结了一个各种结构体系的适用范围。跨度最大的还是制振
结构体系,免震其次,最后是耐震。免震建筑在高度上的极限差不
多是120m,制振则可以达到200m 左右。
4 免震构造
免震构造主要包括三部分:免震层上部结构、免震层和免震
层下部结构。
4.1 免震建筑物模式图
4.2 免震部件
免震层的主要组成部分是免震部件,免震部件主要分为免震
器和阻尼器。
免震器:避免地震力传递到建筑物并保持建筑物稳定的构件,
构造重点是容易产生在水平方向的位移并同时支撑建筑物并保持建
筑物稳定,主要有以下几种:积层橡胶支座、滑动支撑和滚动支撑。
常用的是积层橡胶支座。
阻尼器:地震时建筑物的振幅会很大,阻尼器的主要作用是
伴随地震的振幅和震动速度吸收地震能量以达到抑制振动的作用。
阻尼器主要分为以下几种:用钢材和铅制成的金属阻尼器,用类似
油那样的柔性流体材料制成的流体阻尼器,利用摩擦阻力制成的摩
擦阻尼器。最为常用的是U 型铅阻尼器和钢棒阻尼器。
兼具免震器和阻尼器机能的免震构件:如铅芯积层橡胶,
橡胶自身有衰减机能的高衰减积层橡胶和利用摩擦力减少摇动的滑
动支撑。
4.3 免震构造的分类
根据免震层位置的不同,主要分为设在建筑物最下部的基础
免震和设在建筑物中间的中间层免震。基础免震
的免震层由于在建筑物底部与建筑物使用空间没有联系所以不需要
防火保护,而中间层免震的免震层则需要进行一定的防火保护(日
本免震建筑公告规定,对于高度60m 以下的建筑物,有免震层应
设置为基础免震)。
4.4 免震建筑的适用范围
从原则上讲,免震建筑适用于所有的建筑物,在日本主要用
于以下用途的建筑物中:1)核电设施及危险品仓库;2)政府办
公大厅、消防局、警察局、电视台及大型公司总部;3)医院、学
校、老人院及残疾人设施;4)研究机构、计算机中心;5)美术馆、
博物馆、图书馆及文化财产、历史遗迹和古迹;6)集合住宅、独
立住宅。
4.5 免震建筑的优点
免震建筑具有如下优点:1)大幅度减少上部结构的地震作用
力, 增加建筑物在地震时的安全性;2)不仅能够保护生命安全,
而且能够保护财产安全,维护建筑物机能,满足震后的使用需求;
3)预防二次灾害的发生, 保护贵重物品及收藏品;4)减少因震动
带来的身心不安和不舒适感;5)提高设计的自由度:正是因为免
震构造的设计,免震层上部空间的结构计算得以解放,从而可以获
得更大跨度或者更小结构构件尺寸的建筑空间。
4.6 免震建筑的设计思路
(1)设定耐震性能指标及免震层位置:经与建设业主协商而
确定耐震性能目标,并根据实际情况决定采用基础免震还是中间层
免震。
(2)免震层的基本设计:根据场地情况等确定免震层的一些
基本特性值。
(3)免震层的细部设计:设计和选择免震部件,设定地震荷
载以及对地震应力进行解析,规划和配置积层橡胶和阻尼器,模拟
地震波进行地震力解析。
5 免震建筑案例
5.1基础免震案例
日本长野县某建于2004 年12 月21 日2006 年2 月8 日的