范文网 作文大全 [浅析日本免震建筑设计] 2018年建筑设计崩溃(精选)

[浅析日本免震建筑设计] 2018年建筑设计崩溃(精选)

[浅析日本免震建筑设计] 2018年建筑设计崩溃Introduction of Japanese Isolation Building Design  1 日本建筑抗震设防体系  日本的建筑抗震设防体系主要分为三种形式:耐震、免震和  制振。

[浅析日本免震建筑设计] 2018年建筑设计崩溃

  Introduction of Japanese Isolation Building Design  1 日本建筑抗震设防体系  日本的建筑抗震设防体系主要分为三种形式:耐震、免震和
  制振。
  耐震构造是在大地震发生时建筑物不致倒塌却允许发生破坏
  的结构,但是不能保证室内家具不倾倒伤人,也不能保证家庭财产
  不受损失。
  免震构造是在免震层设置积层橡胶来吸收地震能量,将大地
  震造成的激烈地表运动控制并削弱成为建筑物的缓慢位移的结构形
  式。免震构造的理论极限可以达到使房屋彻底不震的程度。
  制振构造是对耐震构造的补充。通过在建筑物内设置制振构
  件减少地震对房屋主体结构的破坏,减小房屋震动,控制房屋水平
  变位。大地震时,这些构件最先吸收地震能量、承受地震力并先行
  破环。制振构件适用于高层和超高层建筑,尤其应用在钢结构房屋
  中效果较好。
  耐震设计的主要方式是通过加强建筑物本身结构构件抵抗地
  震力,免震和制振结构则是通过有效的手段抑制地震能量,避免
  地震能量传递到建筑物。耐震构造相当于中国的抗震,制振构造
  相当于中国的减震,免震构造则相当于中国的隔震。其中免震建
  筑隔绝地震力的效果最为明显。大地震时,耐震建筑上下部分均
  有晃动,建筑物顶层变形大;制振建筑上下部分均有晃动,建筑
  物顶层变形没有耐震建筑大;免震建筑整体晃动,建筑物内部几
  乎没有变形。
  2 日本建筑物抗震等级分类
  日本建筑物抗震等级主要分为五个级别,分类的原则也是与
  摘 要
  关键词
  日本是一个地震频发的国家,多年的地震经验和教训让日本建筑抗震设防体系快速发展并完善。
  以建筑师的视角介绍日本抗震设防体系中的免震建筑,旨在为同样遭受地震灾害的我国提供一些
  借鉴。
  耐震 制振 免震 免震设计
  中国的抗震设防原则一致的“小震不坏、中震可修、大震不倒”。
  3 耐震、制振和免震建筑的耐震适用等级以及和建筑高
  度的关系
  日本的结构设计师根据建筑物的抗震等级和建筑物的高度总
  结了一个各种结构体系的适用范围。跨度最大的还是制振
  结构体系,免震其次,最后是耐震。免震建筑在高度上的极限差不
  多是120m,制振则可以达到200m 左右。
  4 免震构造
  免震构造主要包括三部分:免震层上部结构、免震层和免震
  层下部结构。
  4.1 免震建筑物模式图
  4.2 免震部件
  免震层的主要组成部分是免震部件,免震部件主要分为免震
  器和阻尼器。
  免震器:避免地震力传递到建筑物并保持建筑物稳定的构件,
  构造重点是容易产生在水平方向的位移并同时支撑建筑物并保持建
  筑物稳定,主要有以下几种:积层橡胶支座、滑动支撑和滚动支撑。
  常用的是积层橡胶支座。
  阻尼器:地震时建筑物的振幅会很大,阻尼器的主要作用是
  伴随地震的振幅和震动速度吸收地震能量以达到抑制振动的作用。
  阻尼器主要分为以下几种:用钢材和铅制成的金属阻尼器,用类似
  油那样的柔性流体材料制成的流体阻尼器,利用摩擦阻力制成的摩
  擦阻尼器。最为常用的是U 型铅阻尼器和钢棒阻尼器。
  兼具免震器和阻尼器机能的免震构件:如铅芯积层橡胶,
  橡胶自身有衰减机能的高衰减积层橡胶和利用摩擦力减少摇动的滑
  动支撑。
  4.3 免震构造的分类
  根据免震层位置的不同,主要分为设在建筑物最下部的基础
  免震和设在建筑物中间的中间层免震。基础免震
  的免震层由于在建筑物底部与建筑物使用空间没有联系所以不需要
  防火保护,而中间层免震的免震层则需要进行一定的防火保护(日
  本免震建筑公告规定,对于高度60m 以下的建筑物,有免震层应
  设置为基础免震)。
  4.4 免震建筑的适用范围
  从原则上讲,免震建筑适用于所有的建筑物,在日本主要用
  于以下用途的建筑物中:1)核电设施及危险品仓库;2)政府办
  公大厅、消防局、警察局、电视台及大型公司总部;3)医院、学
  校、老人院及残疾人设施;4)研究机构、计算机中心;5)美术馆、
  博物馆、图书馆及文化财产、历史遗迹和古迹;6)集合住宅、独
  立住宅。
  4.5 免震建筑的优点
  免震建筑具有如下优点:1)大幅度减少上部结构的地震作用
  力, 增加建筑物在地震时的安全性;2)不仅能够保护生命安全,
  而且能够保护财产安全,维护建筑物机能,满足震后的使用需求;
  3)预防二次灾害的发生, 保护贵重物品及收藏品;4)减少因震动
  带来的身心不安和不舒适感;5)提高设计的自由度:正是因为免
  震构造的设计,免震层上部空间的结构计算得以解放,从而可以获
  得更大跨度或者更小结构构件尺寸的建筑空间。
  4.6 免震建筑的设计思路
  (1)设定耐震性能指标及免震层位置:经与建设业主协商而
  确定耐震性能目标,并根据实际情况决定采用基础免震还是中间层
  免震。
  (2)免震层的基本设计:根据场地情况等确定免震层的一些
  基本特性值。
  (3)免震层的细部设计:设计和选择免震部件,设定地震荷
  载以及对地震应力进行解析,规划和配置积层橡胶和阻尼器,模拟
  地震波进行地震力解析。
  5 免震建筑案例
  5.1基础免震案例
  日本长野县某建于2004 年12 月21 日2006 年2 月8 日的

上一篇