谈谈建筑工程施工现场临时用电的安全管理 建筑工程施工现场用电安全规范
【摘要】: 建筑工程施工现场临时用电的安全管理是施工现场项目管理的重要组成部分,是工程项目保证质量、保证进度的决定因素之一。根据建筑工程施工现场临时用电的特点,结合本人在日常工作中所遇到的问题,就关于临时用电的
建筑工程施工现场临时用电的安全管理是施工现场项目管理的重要组成部分,是工程项目保证质量、保证进度的决定因素之一。根据建筑工程施工现场临时用电的特点,结合本人在日常工作中所遇到的问题,就关于临时用电的安全管理谈谈自己的浅见。
一、临时用电施工组织设计的编制、审核和实施
临时用电施工组织设计的编制、审核和实施临时用电施工组织设计是保障安全用电的源头,安全用电要从源头抓起。JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《规范》)规定:施工现场临时用电在5台以上或总用电量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。而施工现场临时用电在5台以下或总用电量在50kW及50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。
《规范》已明确要求对施工现场的临时用电要进行策划,以保证临时用电的使用和管理有章可循。
1、临时用电施工组织设计编制及变更时,必须履行编制、审核、批准程序,由施工单位电气工程技术人员组织编制,总工程师审核,监理单位总监理工程师批准后实施。变更临时用电施工组织设计时应补充有关图纸资料。
2、严格遵守《规范》要求的三项技术原则:(1).采用三级配电系统;(2).采用TN-S接零保护系统;(3).采用二级漏电保护系统。
3、施工现场临时用电施工组织设计应包括下列内容:现场基本概况;确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器;选择导线或电缆;选择电器、设计接地装置,绘制临时用电电气平面图、配电系统接线图;设计防雷装置;确定防护措施;制定安全用电措施和电气防火措施。
4、现场电工必须持证上岗,应严格按照方案要求实施,禁止凭经验减小线缆线径,否则会对施工现场的临时用电安全及安全生产埋下隐患。
5、施工现场临时用电应根据施工现场实际进度情况,必须分阶段(可按桩基施工、地下室施工、主体施工、装饰装修施工等)经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
二、施工现场临时用电的安全保障
1、施工现场临时用电设备的接地及局部等电位联结
(1)施工现场必须采用TN-S接零保护系统。大部分施工现场在打桩或基础施工前一般采用人工接地体,在主体基础接地施工结束后,可与主体接地装置连接,保证工作接地或重复接地的可靠性,应在总箱漏电保护器的一次电源进线侧作重复接地;还必须在配电线路中间、末端处以及设备集中、线路拐弯、高大设备、分电箱处、开关箱处作重复接地。主体楼层接地可利用建筑物均压环或防雷引下线作接地干线进线接地连接。(2)塔吊、施工电梯、物料提升机等设备需设置避雷针(接闪器),长度为1m~2m,可采用Φ20镀锌圆钢,置于架体最顶端。外脚手架或悬挑脚手架可利用建筑物均压环或防雷引下线进行多处等电位联结。(3)接地连接宜采用25mm×4mm镀锌扁钢或BVR16mm2黄绿双色线或编织铜线进行连接,确保其机械强度及连接可靠性。
2、配电箱电器的接线
(1)施工现场必须采用三级配电、二级保护,根据现场需要,也可做到多级配电、三级保护,因大多施工现场三级箱数量不足、违章接线普遍存在,建议二级箱内也设漏电保护器,切实做到安全用电。(2)总配电箱、分配电箱、开关箱应装设电源隔离总开关,置于电源进线端,不能用空气开关或漏电保护器作隔离开关,必须选用能同时断开相线和中性线的四极开关,单相回路应采用两极开关。(3)总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应,总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致,还应注意开关箱内负荷隔离开关与漏电保护器的匹配问题。(4)配电箱内必须分设N线端子板和PE线端子板。保证端子数与进出线数保持一致。(5)箱内配线线径要与相应开关的负荷匹配。(6)工地常用的起重机、卷扬机等用电设备常紧急停车,因此必须在设备配电箱中设紧急开关以迅速及时地断开电源。
3、临时用电线缆安装与敷设的控制
(1)室外电缆线路应采用具有保护性能的带护套电缆,埋地、架空或穿管敷设。严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀,室内配线必须采用绝缘导线或电缆沿瓷瓶绝缘槽、穿管或钢索敷设,禁止将电源线直接绑在钢管等金属物上。(2)电缆垂直敷设上、下楼层不得与外脚手架相连,应充分利用在建工程的竖井、垂直空洞等。(3)电缆线尽量短且无接头。如一定要有,则须采取防止接头拉伸的加固措施。(4)线路的安全距离必须满足规范要求。(5)电缆线芯数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定:三相四线时,应选用五芯电缆;三相三线时,应选用四芯电缆;三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆;单相二线时,应选用三芯电缆。1/2 12下一页尾页