1 工程概况
该高层建筑为住宅项目,工程的外墙柱、外墙保温是采用外墙复合保温板。外墙复合保温板主要保温隔热材料和轻质混凝土结合而成,轻质混凝土板内附加Φ4mm@ 100mm 双向防腐耐碱钢丝网为增强层。本工程外墙采用钢筋混凝土外墙与复合保温板外保温的外墙保温系统,是在外墙钢筋骨架外侧安装保温板,支设模板与混凝土整体浇筑,拆模后保温板与外墙混凝土合为一体,最后达到外墙节能保温的效果。
2 系统工艺流程与特点
2. 1 施工工艺流程
外墙复合保温板设计→定位放线→外墙钢筋绑扎→复合保温板安装→内侧模板安装→外侧木方隔栅安装→模板验收→混凝土浇筑→模板拆除→混凝土养护→锚栓加固→抹抗裂砂浆→外墙饰面→拆架。
2. 2 工艺特点
1) 复合保温板由工厂专业生产,复合保温板常用规格有: 600mm × 800mm,450mm × 920mm,300mm × 800mm,200mm × 900mm,150mm × 800mm。主要技术指标: 传热系数k≤0. 41W/ ( m2·K) 。
2) 外墙复合保温板在结构混凝土浇筑前安装,不仅作为外墙外保温的组成材料,同时作为外墙外侧模板用。复合保温板是由保温板与轻质混凝土( 梁柱、剪力墙) 结构同时浇筑而成,复合板通过水平拉筋和锚栓与混凝土基墙体形成牢固复合保温板墙体,该墙体不改变结构形式,实现承重、防火、阻燃、保温一体化,具有抗震、耐久、防火性好、造价低、并与结构同时施工的特点。
3) 外墙复合保温板与混凝土外墙全面积黏结。外层轻混凝土内附加防腐耐碱钢丝网与挤塑聚苯乙烯泡沫板的黏结也采用全黏,由工厂专业制作,黏结力较强。
4) 在浇筑混凝土过程中复合保温板能够承受凝固前混凝土侧压力,复合保温板的变形满足设计要求。
3 施工准备
1) 建筑节能外墙复合保温板材料进入施工现场时,必须对复合保温板的规格、型号及外观质量进行检查,同时核查质量证明文件,材料进场后应及时在监理见证下送检,检( 试) 验合格后方可使用。
2) 材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损,要求堆放场地要平整,最好是硬质地面,不同规格的保温板应分类挂牌堆放,堆放时应竖向搁置,前后要紧靠,严禁平放叠堆,堆放高度不得超过1. 5m,吊运时应竖向放置在特制的钢筋笼里,做好防雨、防潮和防晒工作,同时特别注意防火。
4 施工操作
4. 1 复合保温板安装固定
1) 基层处理要求复合保温板安装时须清理基层上的残浆,且要清扫干净,并按预先弹好的外边线进行由下而上安装。
2) 复合板安装条件结构钢筋已绑扎完成,混凝土保护层垫块与撑条已安装到位,钢筋工程隐蔽验收合格。
3) 根据部位选择合格的保温板安装到位。
4) 按照排板图从下到上、从阳角到阴角,将复合保温板安装到位,安装时将预埋在复合保温板里的Φ6 水平拉筋挂在结构钢筋上,将专用塑料板卡安装在复合保温板角处,复合板的安装要横平竖直,板缝宽度应控制在2. 5mm 以内,板面要平整,复合保温板安装完成后,安装内侧和侧面模板,然后用电钻从复合板的留孔向内侧胶合板打穿墙螺栓孔,再安装穿墙对拉螺栓和塑料管。
5) 阳、阴角处外墙复合保温板的安装。
6) 复合保温板在施工过程中和模板、水电安装工程需要协力配合,无论在任何情况下都不得随意损坏保温板。如果在安装复合保温板时需要模板、水电安装配合的,应先和现场分管工程师协商解决。
4. 2 混凝土浇筑
1) 模板安装完成后,表面平整度及垂直度要符合规范要求,确保模板安装牢固,经监理工程师验收合格。
2) 混凝土浇筑时应安排专人负责,按照施工措施方案有针对性地进行技术交底,全过程跟踪检查。
3) 在浇筑过程中,应防止振捣棒接触到保温板,应安排专人负责巡查,检查浇筑的情况及保温板的变化,如有变化应及时采取补救措施。混凝土浇筑剪力墙时,严格分层浇捣,一层为30 ~ 50cm,振捣器快插慢拔,严禁一次性到顶,向洞口两侧同时浇筑,保证洞口垂直,确保混凝土振捣密实。
4. 3 复合保温板与结构锚固
为确保复合保温板与结构层间有足够的黏结力,在墙面抹灰前须在保温板上用冲击钻钻孔,植入Ф5mm × 80mm 尼龙膨胀螺栓,并按规定对填入的尼龙螺栓固定,请有资质的单位进行抗拔试验,单个螺栓抗拉承接应力≥0. 8kN。
1) 拆模后对板缝的处理在20mm 厚的刮糙层中先抹12mm 厚1∶ 2. 5 的水泥砂浆层,完全干燥后,再加镀锌电焊网(Ф0. 7mm,15mm × 15mm) 满铺,先铺设钢网并用锚栓固定( 6 ~ 8 个/m2 ) ,再抹8mm 厚水泥防水砂浆面层。
2) 分格缝处理在每一层分格缝部位将复合板面层20mm 厚轻质混凝土切断后,采用5mm 厚、20mm 宽的塑料嵌条固定在水泥防水砂浆中。
3) 门窗洞口建筑节能构造措施门窗洞四周的保温做法为: 20mm 厚ZL 聚苯颗粒保温层,再抹20mm 厚1∶ 2. 5 水泥防水层。
4) 混凝土结构梁、剪力墙体冷、热桥接触部位设计采用20mm 厚轻质混凝土( 内配Ф4mm @100mm × 100mm 镀锌网片筋) 加20mm 厚挤塑聚苯板,作冷热桥的保护措施。
5) 保温砂浆料存放应放置在通风干燥处,防晒、防潮,搭设搅拌棚,所有材料必须在搅拌棚内机械搅拌,搅拌棚应选择背方向,并应量靠近垂直运输机械,三面封闭,一面作为进出料通道,搅拌棚应有顶棚,地面应平整坚实,远离砂石场。JMS 轻质保温浆料配合比应采用体积比,宜采用机械搅拌,搅拌时间≥5min; 加入粉煤灰或外加剂,搅拌≥4min;掺用有机塑化剂的砂浆搅拌3 ~ 5min。
4. 5 质量控制要求
1) 建筑节能工程所采用的材料和构件必须符合设计要求,现场抽样复验必须合格。
2) 节能工程施工在基层质量验收合格后进行。
3) 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,工序之间应进行交接检查记录。
4) 隐蔽工程完成后应由施工单位通知有关单位进行验收,并做好隐蔽工程验收记录,隐蔽工程验收应有详细的文字记录和必要的图像资料。
5) 建筑节能工程施工前,对于大面积使用的工艺和构造做法应在现场先进行样板间或样板件的施工,经有关各方确认后方可进行施工。
6) 建筑节能工程应按照分项工程进行验收。当建筑节能分项工程的工程量较大时,可将分项工程划分为若干个检验批进行验收。
7) 当建筑节能工程验收无法按照上述要求划分分项工程或检验批时,可由建设、监理、施工等各方协商进行划分。但验收项目、验收内容、验收标准和验收记录均应遵守《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 的规定。
5 结语
1) 复合保温板由20mm 厚轻质混凝土( 内附加防腐耐碱钢丝网为增强保护层) 和20mm 挤塑聚苯乙烯泡沫板复合而成。该种复合板由工厂专业制作,轻混凝土层与挤塑板的黏结为全黏,结合牢固。
2) 复合保温板既作外墙外模板,又作外墙外保温使用。复合保温板与结构混凝土整体浇筑,使复合保温板与结构混凝土的黏结较好。
3) 在外墙、柱混凝土浇筑时的侧压力作用下,复合保温板及挤塑板的变形能够满足设计要求。