范文网 作文大全 建筑节能技术 [浅谈建筑节能在施工过程中存在的问题及改进] (大全)

建筑节能技术 [浅谈建筑节能在施工过程中存在的问题及改进] (大全)

建筑节能技术 [浅谈建筑节能在施工过程中存在的问题及改进] 摘要:本文主要针对工程的不同阶段,讨论了EPS板薄抹灰外墙外保温系统在项目施工过程中存在的问题及对如何改进提出了建议。   关键词:EPS板;节能;质量控制点;资料整理   Abs。

建筑节能技术 [浅谈建筑节能在施工过程中存在的问题及改进]

  摘要:本文主要针对工程的不同阶段,讨论了EPS板薄抹灰外墙外保温系统在项目施工过程中存在的问题及对如何改进提出了建议。   关键词:EPS板;节能;质量控制点;资料整理
  Abstract: This article mainly aims at the different stages of project, discusses the EPS board thin plastering exterior insulation system in project construction process, the existing problems and gives some suggestions on how to.
  Key words:EPS boardEnergy saving Quality control point Data sorting
  
  
  中图分类号:TU201.5 文献标识码:A 文章编号:
   节约能源是我国社会发展的一项重要国策,建筑节能在节约能源的系统工程中占有十分重要的地位,我国各级政府非常重视建筑节能工作,根据建设节能推广计划,从2006年7月起在我省各地执行50%的节能基础上开始执行节能65%的新标准,目前已有若干种保温材料及其体系应用于外墙外保温工程,其中以EPS板薄抹灰外墙外保温系统在实际工程中应用较为广泛。介于作者从事项目施工现场的管理工作,故主要浅谈一下以EPS板薄抹灰外墙外保温系统在项目整个施工过程中存在的问题及改进。
  一、图纸设计及设计变更文件存在的问题及改进措施
   1、民用建筑节能条例总则第十三条规定:施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的,县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。目前存在的问题主要是施工图纸出图及审查完毕(也符合当时审查标准比如节能50%的标准)而项目建设实施阶段审查标准不同(比如开工建设时执行的是65%的标准)造成原来施工图纸部分内容不能应用于现在正在建设的工程,这造成以下几个现象的发生,如个别开发单位坚持让施工单位按原图进行施工,违反新节能标准的规定;大部分开发单位要求设计单位对建筑节能部分重新设计或变更但没有经过施工图设计文件审查机构的重新审查。
   2、《建筑节能工程施工质量验收规范》第3.1.2条规定:设计变更不能降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时,应经原施工图设计审查机构审查,在实施前应办理设计变更手续,并获得监理或建设单位的确认。目前存在的主要问题是设计变更做了,但是没有重新经过审查机构审查,直到交工验收时需要提供经重新审查后的变更后才去审查机构去审查,这样造成很多被动,若设计单位对出的设计变更不负责任(变更内容不十分符合要求)这样审查不能通过影响工程交工,造成建设各方产生各种矛盾等。
   对这方面存在的问题主要改进措施是加强各单位的执行力,严格按照管理条例及验收规范实施,不能抱有睁一只眼闭一只眼的不负责态度。
  二、现场节能原材存在的问题及控制
   节能原材是保证节能工程质量的关键,故需要现场严把材料质量关。
   1、节能材料个别的性能指标国家及省地区存在一定的差异,如EPS板国家标准密度为18—22kg/m³,我省标准为最低20kg/m³,而设计单位一般在节能设计时采用的标准是省标,故EPS板的密度至少是20kg/m³而不是18kg/m³。现场的控制主要就需要施工单位提供以20 kg/m³板的省检测报告及复试报告等。
   2、材料质量证明文件的完整性,真实性及时效性。节能材料质量证明文件主要是指材料的合格证、省材料认证备案证书,省检测报告及材料进场后需复试项目的复试报告。另外进口产品应有出入境商品检验合格证,成套的节能系统要提供型式检验报告。对于材料认证及省检测报告应注意其时效性,CMA标示等,对复试报告要有CMA标示及见证取样专用章等,同时这几项材料证明文件中材料的规格、产地等要一致。对节能材料的证明文件的审核需监理单位及建设单位现场管理人员仔细审查,确保材料的真实性。
   3、注意节能材料的产品龄期,若龄期不够造成在施工过程中本身材料的自收缩没有完成而致使墙体或外保温系统出现裂缝。其具体要求为墙体蒸压加气块,轻骨料砼小型砌块产品龄期至少为28天,蒸压粉煤灰转自生产之日起,出釜后应放置30天,对EPS板陈化时间至少42天。但是在建筑市场上很多工程项目因为赶工期等,造成这些材料没有达到龄期要求就已经进行施工。其改进措施是生产厂家做的库存要有足够的这些材料,厂家要负起不到时间不能发货的责任,同时监理人员及建设单位现场人员要去材料厂家进行确认等。另外对新型墙体材料要有市墙改办确认的证书。
   4、节能材料复试项目的送检批量不统一及节能系统的实体部分现场检验的批量标准也不统一:《建筑节能工程施工质量验收规范》对部分送检批量做了规定,但是跟质监站的要求有出入,另外没有明确送检批量或实体检验的质监站也没有形成书面的送检批量等,对EPS板薄抹灰外墙外保温系统需送检的项目主要为EPS板、胶黏剂,耐碱网格布的复试,系统现场检验的项目主要要本系统的拉拔试验、钻芯试验。对上述存在的问题需让质监站对送检批量根据国家标准规定或省规定给各建筑开发企业或监理企业出具一个书面有效的文件以做为送检的依据。
  三、EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工过程中存在的问题及控制
   1、EPS板的粘结:结合实际采用框点粘贴的较多,在板上涂抹粘胶剂的面积不应小于板面积的1/3,经过揉等工序粘结与墙面时其粘结面积不得小于板面积的40%,在施工工程中很多是达不到这个面积要求的,这样不能保证此系统的安全性能,造成后期局部的脱落,控制此施工重要的在与在施工过程中监理人员和建设单位人员多进行检查,根据粘结痕迹判断是否达到40%。
   2、对墙体阴阳角及与散水上部交接处的抹面胶浆的施工的要求,很多施工单位在施工完网格布做抹面胶浆时往往只考虑一面墙体的抹面,而与之形成阳角或阴角的另一面墙体交接处没有考虑,因为在此处的阳角网格布属于搭接部位,若不能在阳角范围内同时抹面造成一处墙体阳角附近抹面胶浆会十分厚(为了覆盖网格布),这样使整个墙面不平整,而且抹面胶浆太厚引起裂缝。散水上部的外保温往往是在散水做完以后施工,这个时候要形成与已经完工的上部保温形成搭接,为了保证搭接处的平整,在施工上部保温时在网片搭接部位预留一部分不进行抹面胶浆的施工。
   3、EPS板薄抹灰外墙外保温系统门窗洞口排版及网片加强很多施工单位做的不到位。因为洞口网片的加强及排版是避免这些容易裂缝位置的最好措施,故建议设计单位设计时把此图集节点在图纸上进行显示。
   4、外墙保温除了要满足节能外防水功能也不能忽略,在整个系统施工完毕后要重点处理有可能因下雨等进入聚苯板的部位。本人总结了如下部位,各种孔洞周边(空调洞,壁挂炉孔洞等穿墙孔洞),各种固定支架处(落水管支架、天然气支架等),各种伸缩缝处(这里主要是指为了避免保温系统伸缩与硬性构件之间设计的缝,如腰线,女儿墙压顶,散水处设置的伸缩缝),落水斗与保温周边部位。对这些部位往往建设各方很少考虑下雨时有很大可能通过此处部位进入聚苯板内,造成冻融等一系列膨胀的发生。
   5、外保温墙面不平整,阴阳角不顺直,各种滴水线不顺直在外保温施工过程中是存在最多的问题,造成这些问题的方面很多,比如粘结时板的不平整,阴阳角处抹面胶浆不同时施工,各种滴水采用的是板材等。主要改进措施是各种滴水线采用保温料浆(专业抹灰工施工),要对保温基体及涂料基体进行交接验收,不符合要求的予以整改等。
  四、节能资料的整理等工作
   1、根据建设工程质量监督站编印的单位工程竣工资料汇总建筑节能工程的内容按要求及时完整的填写。
   2、竣工备案时各项报告(施工单位竣工报告、建设单位竣工验收报告,监理单位质量评估报告等)要有节能分部。
   3、竣工备案时对建设工程质量保修书及住宅质量保证书和用户使用说明书要有节能分部,并且要规定年限不少于5年。

上一篇
下一篇
返回顶部