小型深基坑支护施工技术 建筑工程中的深基坑支护施工技术
【摘要】小型深基坑开挖深度较深,基础持力层坚硬,土层复杂,施工场地狭小,深基坑施工时需采用护壁桩。采用大型机械成桩,施工场地受限,并且成本较高;采用人工挖孔桩施工进度较慢,影响施工进度。经研究与实践,采用小型钻孔机成孔,钢管混凝土桩做护壁,既能减少成本,又能有效的加快施工进度。
【关键词】小型深基坑小型钻机钢管桩基坑支护
中图分类号:TV551.4文献标识码:A 文章编号:
1.工程概况
在抚顺海新河污水处理厂提标改造工程二标段施工中,东侧的粗格栅进水泵房基础深度超过5m,为深基坑基础。建筑物长19m,宽为16m,属小型深基坑。建筑物的±0.00标高相当于86.3m,自然地面标高为-1.5m,基坑底板垫层标高为-10.8m。本工程场地位置原为垃圾堆放场,垃圾厚度为自然地面下4m~5m深。基坑南侧2.5m为进入现场唯一施工通道,北侧9m远为铁路,西侧4m远为新建建筑物,东侧可设为运输通道(图1)。
图1基坑支护平面图
根据勘察单位提供的地质报告,拟建场地由以下土层组成:①层为杂填土,主要为垃圾深度在4m~4.8m②层为粗砂层,深度为3.7 m~5.3 m③层为圆砾层,深度在3.5m~5.2m④层为玄武岩,深度在5.1 m~7.8 m。勘察期间揭露地下水稳定水位埋深2.40-4.70米,稳定水位标高82.42-80.30米。
2.基坑支护方案选择
基坑支护有多种形式,对本工程主要以桩体支护为主,桩体有如下几类:①螺旋钻孔灌注桩②人工挖孔灌注桩③钢管桩④预制桩等。
因施工现场狭小,施工工期紧,组格栅进水泵房的施工进度将影响整个工程总体施工进度。
综合分析,采用大型机械成桩,施工场地受限,并且成本较高;采用人工挖孔桩施工进度较慢;采用钢管桩施工,能降低成本,加快施工进度,但是由于土层原因(垃圾层为4m厚),所以只能在4m以下设一道锚杆,所以钢管桩的入岩深度有一定要求。
3.主要施工方案设计
3.1支护设计
本工程基坑支护设计采用ø 300钢管桩桩锚支护,钢管桩长为10m~12m,壁厚6mm,桩间距为300mm,钢管内用C20混凝土灌实。锚杆为一排,2道20a槽钢作围檩。桩间喷射混凝土,面层内置50×50钢丝网,桩顶设置400㎜×300㎜截面通常锁口梁。(图2)
通过采用2012版PKPM安全计算软件中基坑支护单元分析计算得出,桩入岩深度达到5m~6m,锚杆深度为-6m,长度为9m,锚杆共计三根。
3.2钢管桩基坑支护结构
钢管支护结构有四部分组成,有ø 300钢管桩、锚杆围檩、桩间喷射混凝土及桩顶梁。(图2)
图2钢管桩支护结构立面图
3.3降水设计
通过采用2012版PKPM安全计算软件中降水计算得出,现场设8个降水井,选用80WQ40-15-4污水泵9台(1台用于基坑内明排水)。
4.施工准备
4.1机械、人员准备
现场采用2种钻机共3台,2台为直径350mm冲击钻钻机,负责在①②③层土层的钻孔,1台直径为325mm小型履带式高风压潜孔钻机SL-500,负责在④层玄武岩的钻孔。每台钻机准备劳动力4人、机械维修工1人。钢管需切割、焊接2人,混凝土浇筑3人。
根据工程进度需求,3台钻孔机必须交叉施工,流水作业。
4.2技术准备
(1)组织施工管理人员熟悉基坑支护设计图纸、地质报告、钢管桩施工方案及降水方案,做好书面安全、技术交底。
(2)从业主和相关部门取得地上及地下有关管线的详细资料,安排拆除、搬迁或采取保护措施。
(3)制定各种桩机协调配合措施。
4.3现场准备
(1)清理平整场地,作业范围的建筑垃圾、石块、老基础予以清除。
(2)施工临时用水及临时用电布置完毕,保证作业面水电供应。
(3)施工降水要设置沉淀池,经沉淀后排入市政污水管网。
4.4材料准备
钢管桩、砂、石、水泥锚杆等材料,所有材料进场必须复验,合格后报监理审批,经过监理批准的材料才能使用。
5.钢管桩施工
工艺原理:根据地质勘探资料计算确定钢管桩的深度,锚杆层数及大小、深度,基坑开挖前打入钢管桩,随着基坑的开挖逐层打锚杆。
钢管桩施工工艺:场地平整→钢管桩桩位放线→机械打孔→下入钢管及浇筑混凝土→变形测量→土方开挖→加固一层锚杆→土方开挖→人工清理基层。
5.1 测量放线
(1)钢管桩施工前,根据基坑支护平面图,放出每一根桩中心线,在钢管桩外侧1m范围内设置中心控制桩。
(2)钢管桩钻孔完毕,再一次检查桩孔中心线,合格后下放钢管。
5.2就位
桩机定位调平:使钻具中心对准桩位置后,调平钻机,保证桩机的平整和导向架的垂直。
5.3成孔
采用冲击钻钻机能钻透①②③层土层,但是入岩深度达不到要求,采用高风压潜孔钻机,在垃圾层内无法使用,所以采用两种机械配合施工。
5.4放钢管
下放钢管前,检查钢管长度,应符合设计要求。钢管采用压入法垂直放入钻好的孔洞内,保证钢管顶面标高符合要求,并且保证垂直符合要求,最后用木楔子固定钢管,管口用模板覆盖压。
5.5混凝土浇筑
采用商品混凝土,用混凝土布料车直接浇筑到制定地点,混凝土采取分层浇筑、振捣的施工方法,每层高度不大于500㎜,浇筑与振捣密切配合。混凝土振捣器采用d50插入式振捣器。
6.结语
对深基坑的支护有多种形式,无论基坑大小,施工前都要充分考虑场地周边实际情况、地质土层分布、地下水位、地下管线及障碍物位置等综合因素。选用合理的基坑支护方案,既要达到支护效果,还要满足施工进度要求,同时最大限度降低工程造价。
注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。